搜索找到 2 个匹配

jpoke
周三 3月 28, 2018 17:14
版面: 灯及开关
主题: Sonoff刷EspEasy后配置rule实现物理按钮状态更新到domoticz
回复总数: 18
阅读次数: 66184

Re: Sonoff刷EspEasy后配置rule实现物理按钮状态更新到domoticz

可以是可以,但是你走弯路了。 首先,ESPEasy自身就支持设备状态同步到domoticz,不需要你手动通过api来同步。 另外,局域网里调用domoticz,我们都是设置局域网信任,不需要输入用户名密码。 不需要api来同步??能具体给出一下怎么配置进行直接支持设备状态同步么?谢谢! 我试了一下继电器的idx和domoticz里开关一样,但是还不行,请问还需要别的是么设置么? ESPEasy固件内置domoticzapi实现,你只要在Controllers页面填上domoticz信息,然后Devices页面里的开关设置里有个Send to Controller。 具体见: 控客(konke) ...
jpoke
周一 3月 26, 2018 17:00
版面: 灯及开关
主题: Sonoff刷EspEasy后配置rule实现物理按钮状态更新到domoticz
回复总数: 18
阅读次数: 66184

Re: Sonoff刷EspEasy后配置rule实现物理按钮状态更新到domoticz

通过去domoticz Wiki 看api接口,发现是可以通过rules发送命令来实现接口状态同步的, 已实验成功,可以改变domoticz里的开关状态 SendToHTTP 你的domoticz IP地址,端口号,/json.htm?username=(使用base64进行加密的密码)=&password=(使用base64进行加密的密码)=&type=command&param=switchlight&idx=(你设备的IDX号)&switchcmd=Off(On Off 区分大小写!) 示例 : SendToHTTP 192.168.1.123,8080, /json.htm?usern ...