Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

博联Broadlink RM Pro/Mini、RM Home、MP1、MP2、SP mini等
版面规则
博联Broadlink RM Pro/Mini、RM Home、MP1、MP2、SP mini等
回复
Zackr
帖子: 32
注册时间: 周六 5月 27, 2017 13:41

Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 Zackr »

使用前请安装Docker版Domoticz 链接:viewtopic.php?f=33&t=32


下面我们开始教程

首先在Domoticz添加博联RM2(RM Pro)设备
1.png
1.png (96.7 KiB) 查看 48241 次
确认IP地址与mac地址后点击ADD,接下来点击Create Devices创建设备 这里以Switch(开关)为例
2.png
2.png (57.4 KiB) 查看 48241 次
创建一个开关,起个名字然后点击OK
3.png
3.png (11.44 KiB) 查看 48241 次
然后切换到设备选项卡 Setup > Devices 这里我们要记下刚才创建的开关Idx和Unit 后面会用到
4.png
4.png (29.22 KiB) 查看 48241 次
接下来切换到Switches 点击 xx - Command的Learn按钮进行遥控学习 按下Learn 5s内RM设备上的橙色LED会亮起
5.png
5.png (19.6 KiB) 查看 48241 次
这里我们以关灯的指令为例 确认RM设备收到遥控信号后点击Save按钮,此时会生成遥控码 路径/config/BroadlinkRM2-2-learnedCommand.ini 如下图所示
6.png
6.png (28.35 KiB) 查看 48241 次
创建开关对应的遥控配置文件,上面我们取得开关的Idx=2 Unit=4 则配置文件命名为 BroadlinkRM2-<Idx>-<Unit>.ini(BroadlinkRM2-2-4.ini)

代码: 全选

mv /config/BroadlinkRM2-2-learnedCommand.ini /config/BroadlinkRM2-2-4.ini
编辑BroadlinkRM2-2-4.ini找到code修改为Off(因为我们上面学习的遥控码为关灯所以是Off,如果是开灯则应为On)
重复遥控学习的步骤,现在我们有了开灯和关灯的遥控码,最终我们的配置文件应该如下图所示
7.png
7.png (40.46 KiB) 查看 48241 次

至此,我们的开关已经可以正常工作了。
8.png
8.png (14.77 KiB) 查看 48232 次
多段开关的使用 首先添加一个多段开关
9.png
9.png (13.39 KiB) 查看 48230 次
点击编辑,设定我们需要的分段指令 然后保存
10.png
10.png (68.6 KiB) 查看 48230 次
创建配置文件,与上面规则相同使用BroadlinkRM2-<Idx>-<Unit>.ini的命名方式,这里的10,20,30与我们编辑开关时候的Level对应。
11.png
11.png (26.8 KiB) 查看 48230 次
最终的效果
12.png
12.png (22.07 KiB) 查看 48230 次
kingmos
帖子: 23
注册时间: 周六 5月 20, 2017 00:58

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 kingmos »

赞赞赞!明白了这个ini文件怎么操作了~~
liuyr
帖子: 22
注册时间: 周日 5月 28, 2017 12:55

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liuyr »

大神呀,在这个版本Broadlink RM2可以用了,但是小米网关加不进去了,加进去没有反映,小米网关的开关,能量计和照度计都没有出来,原来我用domoticz插件版和容器版都能加小米网关进去,是不是这个版本有这个问题,麻烦各位大神看看是什么问题。另外还有一个问题,加博联sp mini插座后,在domoticz插件版和容器版都能在puttyr控制开关,但是加进domoticz开关控制面板就不能使用了,提示32226错误,但是在这个Broadlink RM2增强版还是不能使用,但提示是 Error: SQLHelper: Error script not found '/volume1/docker/domoticz/python/sp2-on.py' 请大神们看看是什么问题呀?文件路经没有问题,谢谢了。
Zackr
帖子: 32
注册时间: 周六 5月 27, 2017 13:41

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 Zackr »

加我QQ 20830822 我帮你看一看 小米网关和博联SP Mini我确实没有测试过,网关已经在路上了
liuyr
帖子: 22
注册时间: 周日 5月 28, 2017 12:55

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liuyr »

已加QQ
liuyr
帖子: 22
注册时间: 周日 5月 28, 2017 12:55

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liuyr »

谢谢Zackr楼主,指导我到清晨1点,谢谢了。现在小米网关和博联SP Mini的问题都解决了,Zackr楼主是真正的大神呀!这个Broadlink RM2增强版就是楼主开发的,现在用domoticz这个版本安装Broadlink RM2是最方便和好用的了。
Zackr
帖子: 32
注册时间: 周六 5月 27, 2017 13:41

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 Zackr »

需要在Docker版Domoticz下使用小米网关的同学请参考:URL
he_qr
帖子: 7
注册时间: 周一 6月 12, 2017 14:50

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 he_qr »

创建的开关时候显示Idx=4 Unit=4,为什么下面修改名字时候变成Idx=2 Unit=4;
liuyr
帖子: 22
注册时间: 周日 5月 28, 2017 12:55

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liuyr »

he_qr 写了: 周二 6月 13, 2017 01:09 创建的开关时候显示Idx=4 Unit=4,为什么下面修改名字时候变成Idx=2 Unit=4;
应该是硬件创建RM PRO2时RM PRO2的Idx=2 ,设备创建开关时开关的Unit=4;
he_qr
帖子: 7
注册时间: 周一 6月 12, 2017 14:50

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 he_qr »

liuyr 写了: 周二 6月 13, 2017 10:32
he_qr 写了: 周二 6月 13, 2017 01:09 创建的开关时候显示Idx=4 Unit=4,为什么下面修改名字时候变成Idx=2 Unit=4;
应该是硬件创建RM PRO2时RM PRO2的Idx=2 ,设备创建开关时开关的Unit=4;
但是创建走廊灯时候,确实是显示idx=4,是不是bug?我开始设置idx=4,日志报错,改成2就正常
liuyr
帖子: 22
注册时间: 周日 5月 28, 2017 12:55

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liuyr »

我的理解是:你到domoticz --设置---硬件---看 rm2的 idx 是不是2 ,再到domoticz --设置---设备---看开关的unit 是不是4,是的话,ini文件的改名就是BroadlinkRM2-2-4.ini 了,这个文件就是 idx=2的RM2控制下的unit =4的开关的控制文件,
he_qr
帖子: 7
注册时间: 周一 6月 12, 2017 14:50

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 he_qr »

liuyr 写了: 周二 6月 13, 2017 16:29 我的理解是:你到domoticz --设置---硬件---看 rm2的 idx 是不是2 ,再到domoticz --设置---设备---看开关的unit 是不是4,是的话,ini文件的改名就是BroadlinkRM2-2-4.ini 了,这个文件就是 idx=2的RM2控制下的unit =4的开关的控制文件,
噢,我理解了,idx和unit 不是在一个界面看到,是在两个不通地方查询,多谢
wzmaque
帖子: 5
注册时间: 周五 6月 16, 2017 12:01

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 wzmaque »

虽然成功了一盏灯控制,但这种学习修改ini文件的方法极为繁琐,发现一个问题,当添加第二盏灯的时候,unit号还是1那就没办法继续添加第二个开关了。希望楼主有更简便的遥控学习方法出来。
Zackr
帖子: 32
注册时间: 周六 5月 27, 2017 13:41

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 Zackr »

wzmaque 写了: 周一 6月 19, 2017 23:21 虽然成功了一盏灯控制,但这种学习修改ini文件的方法极为繁琐,发现一个问题,当添加第二盏灯的时候,unit号还是1那就没办法继续添加第二个开关了。希望楼主有更简便的遥控学习方法出来。
对原版进行改进为的不就是为了简化步骤吗? unit自增要配合修改版domoticz使用

domoticz for Docker
viewtopic.php?f=33&t=32


domoticz for Linux/Raspberry Pi
viewtopic.php?f=33&t=56
liupppp
帖子: 1
注册时间: 周二 6月 20, 2017 14:07

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 liupppp »

昨晚搞了好久终于搞定了,文件重命名的时候应该是BroadlinkRM2-<RM2的idx>-<开关的unit>
覆雨翻云
帖子: 27
注册时间: 周四 8月 03, 2017 11:15

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 覆雨翻云 »

学习遥控时,为什么创建不成功??

日志:

2017-08-19 12:58:15.199 (博联 RM PRO) Calling message handler 'onCommand'.
2017-08-19 12:58:15.199 (博联 RM PRO) onCommand called for Unit 1: Parameter 'Set Level', Level: 30 , Connected : True
2017-08-19 12:58:15.199 (博联 RM PRO) Nothing to save
覆雨翻云
帖子: 27
注册时间: 周四 8月 03, 2017 11:15

Re: Broadlink RM2增强版插件使用教程 增加开关/分段开关的配置

帖子 覆雨翻云 »

在学习的时候生成了,BroadlinkRM2-2-learnedCommand.ini,但是日志显示已存在,但实际目录中没有生成。是不是写入权限不足?在电脑上编辑了一个ini,放入目录后,控制操作还是没有反映。
回复